petrov
Смонтировали чиллер. Работает около месяца. Но возникла проблемма: на фанкойлах образуются мелкие капли. Изоляцию подводок проверяли несколько раз. В чем может быть проблемма?

Добавлено - 22:03
В добавок. Дренаж весь проливали. Слив работает нормально.
e.o.l.
а где образуются капли то? на корпусе, срываются с теплообменника или где ещё
и что за фэнки - канальники, напольные?
Daymonic
Капли то на корпусе что ли, если да то влажность слищком высокая в помещении, или со струей проблемы, в месте нагнетания воздуха из внутреннеого воздуа выпадает влага и падает на корпус, может и так быть
Kat
Попробуй на пару градусов повысить температуру теплоносителя. А вобще проблема может
быть в недостаточном теплосъеме с фэнкойлов (слабый обдув теплообменников).
olg2004
Пронос конденсата блин - меньше скорость вентилятора...