Полная версия этой страницы:
Фанкойлы
Смонтировали чиллер. Работает около месяца. Но возникла проблемма: на фанкойлах образуются мелкие капли. Изоляцию подводок проверяли несколько раз. В чем может быть проблемма?
Добавлено - 22:03
В добавок. Дренаж весь проливали. Слив работает нормально.
а где образуются капли то? на корпусе, срываются с теплообменника или где ещё
и что за фэнки - канальники, напольные?
Daymonic
14.7.2006, 11:37
Капли то на корпусе что ли, если да то влажность слищком высокая в помещении, или со струей проблемы, в месте нагнетания воздуха из внутреннеого воздуа выпадает влага и падает на корпус, может и так быть
Попробуй на пару градусов повысить температуру теплоносителя. А вобще проблема может
быть в недостаточном теплосъеме с фэнкойлов (слабый обдув теплообменников).
Пронос конденсата блин - меньше скорость вентилятора...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.